Может чтобы равномерно расходовать ресурс оборудования? Не? Причем тут люди? Типа шутка?Сообщение от Сергей0308
Про регулировку температуры ТС ни чего не говорил. Подозреваю, что ему нужен был сухой контакт для запуска котловых ЩУ.
Большое спасибо всем откликнувшимся в теме. Вчера и сегодня пробовал варианты, но к сожалению не нашел вариант под свою задумку. Вариант capzap пожалуй самый близкий, нужно только ввести отключение первой ступени при низкой уставке отопления, к примеру 30-40 градусов, думаю с этим сложности не будет.
С вариантом Сергея я маленько не понял по работе ПИД, это темный лес для меня. Я так понял что эмуляция работает в реальном времени? Если так, то подключение ступеней очень быстро идут, реальные топки просто не успеют отработать и включиться. Если Сергей не сочтет за труд и пояснит то буду признателен.
Буду разбираться дальше.
По погодозависимой регулировке температуры это само собой нужно, но с этим вопросом для меня все понятно, нужные макросы нашел, в эмуляции все работает.
Моточасы, расписание пока не нужно. С основным бы разобраться.
нарисуйте график зависимости включения ступеней от температуры, чтоб было понятно что конкретно нужно, учитывая все варианты, рост температуры, снижение, постоянное значение, превышение задания и т.д. и т.п.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Хорошо. Попозже, ближе к вечеру.
Вот примерно такой график.
+8 включается 1ая ступень, уставка 45.
0 вторая ступень, уставка 55 (первая в работе)
-8 третья ступень уставка 65 (первая, вторая в работе)
-15 четвертая ступень уставка 75(первая, вторая, третья в работе)
каждая ступень с гистерезисом +5 -5.
Понятно что это жуткий компромисс, и придется его корректировать.
график.jpg
Filini да никак ее не определить, Т уставок будет зависеть от теплопотерь здания и ни от чего другого... только практическим путем с возможностью регулировки.
Я ожидал несколько иной график. По этому получается что ступени это фактически уставки, вместо описываемой ранее температуры появилась наружная температруа, которая в коде вроде как не участвовала, так же на этом графике соответственно не прослеживается как поступать со ступенями, если температура подачи превысила уставку
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Наружняя температура будет определять уставку. имхо это совершенно не важно, как она будет задаваться, важно за ней следить и отрабатывать. Главный критерий так и останется - уставка.
Последний раз редактировалось Юрий Н; 05.01.2020 в 18:44.