Доброго дня уважаемый форум. Обращаюсь к вам за помощью.
Ни как не могу победить свой первый проект. Это каскад котлов с тремя значениями регулировок, t-задания, t-уставки на включение каждой ступени, t-на выходе каскада.
Вроде как включение ступеней работает и при повышении t-задания они по очереди подключаются. Но мне нужно доработать алгоритм, а именно сделать отключение ступени при превышении t-выхода от t-задания.
У меня получилось отключать все ступени, а нужно только одну.
Наверняка я что то сделал не так. Возможно уже есть готовое решение, поиском по форуму ни чего не нашел.
Прошу не судить строго. Занимаюсь этим всего лишь неделю.
пс... переделал проект под версию 1.15.215.19479.