Как я понял, проблема была в том, что у ссылок в таргет-файле разные версии с устанавливаемыми библиотеками. После некоторого шаманства проект удалось нормально загрузить.
Как я понял, проблема была в том, что у ссылок в таргет-файле разные версии с устанавливаемыми библиотеками. После некоторого шаманства проект удалось нормально загрузить.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет, таким способом обновились 2 библиотеки. После этого не хотел ресолвиться #IoDrvEthernet и CAA Storage не находилась. Пришлось вручную искать и добавлять.
Думаю, это вещь нечастая, т.к. если ранее стояла версия 3.5, то и библиотеки старые в системе имеются. А поскольку я поставил 3.5 первый раз - тут то и шероховатости полезли.
Подскажите пожалуйста, после включения контроллера 210-3 и после загрузки в него нулевой программы горят все светодиоды выходов DO и FDO. Это нормальное поведение?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да. Нужно подключить питание к выходам, а дальше если выход настроен на режим Верхний ключ, отсутствует нагрузка и выход в состоянии FALSE, то будет диагностирован обрыв (светодиод будет красным светиться).
В режиме Верхний и нижний ключи диагностика обрыва отключена, поэтому если выход в состоянии FALSE, то светодиод не будет светиться.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Возвращаюсь к вопросу с CP210x. Подключил преобразователь. Нижележащий Линукс его видит и определяет. Однако OCL.COM_Control при попытке открыть 6 порт сообщает об ошибке WRONG_PARAMETER. Порты 1,4,5 открываются.
Может, порт где-то прописать надо?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk