Добрый день.
Можно взять модуль ввода дискретных сигналов, завязать его с МСД и у Вас получится фиксация времени, когда включен от или иной вход. Потом можно уже вывести эти данные на график и наглядно получить временную диаграмму включения/выключения того или иного процесса.
Здесь многое уже зависит от того, какова длительность этого процесса. Какая точность Вас интересует. То есть уже привязываетесь к времени дискретизации опроса блоком МСД.
У нас такое реализовано на линиях пастеризации. Там отслеживается время работы на продукте, время СИП мойки разными средами и простоя. Правда модули опроса и самописцы используются другие. Но принцип тот же. Но там процессы длительные по времени. Десятки минут и часы. Поэтому дискретность записи от минуты до 5 минут. Если у Вас процессы быстрее чем время дискретизации, придётся использовать другое техническое решение.
С уважением.