Досмотрел до половины, но думаю здесь нет ответа на мой вопрос.
А вопрос в том как сохранить в энергонезависимых переменных ПР102 значения с ИП320, сохранить так, чтобы при выключении и последующем включении сборки (на панели при этом будут все редактируемые параметры в нулях), а в ПР остались предыдущие значения введенные с панели до выключения питания, и можно было бы вернуть эти значения обратно в ИП. Если это не возможно, то грош цена такой панели.
Ну самаи представьте, ввел под 50 параметров настроек, и бац питание сняли. Вводить все заново?
Что понял из видео так это то почему при выкл. вкл. питания регистры все равно принимают значения с панели. Флагов нет, идет автоматом опрос по периоду, а там уже нули.
Последний раз редактировалось dimon_ag; 07.07.2021 в 20:09.
Я обычно настраиваю панель мастером, а ПР слейвом, сетевые всегда энергонезависимые, панель сначала читает, потом пишет, обычно проблем нет, если ПР мастер и он читает с панели нули, то в этом думаю проблема, флаги есть и они работают, это и показано в ролике. Чем еще помочь в таком случае, я не знаю
Экспериментируйте с одним регистром, возможно проблема в другом настройки, ошибки по связи и т.д
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я не говорил что они не работают. Да работают.
С регистром вчера до полуночи игрался, пробовал тему описанную пользователем, у него связка ИП320 ПЛК 100 кажется. Он при вкл ПЛК включает флаг записи, а панель запитывает с ПЛК через таймер задержки включения, у него работает, в моей связки 30/70.
Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 09:04.
Новый вопрос. Как работают энергонезависимые переменный в ПР 102?
Делаю опрос слев устройств по команде (флагу), с занесением данных в энергонезависимую переменную. Флаг опрос слев устройств отключаю, данные на месте. Отключаю вкл питание, в переменной нули.
Куда делись данные?
Что то я поторопился с ПР102, надо было на проверенной ПР200 делать. Там хоть данные сохраняются.
Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 12:12.
Логика сохранения в память вроде не менялась, все должно быть как и в ПР200. Приложите хоть какой-то проект с подробностями, если ПР мастер, то возможно при старте значения просто перезаписываются, это частая ошибка, вот тут пример https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...uB-CXsKH-&t=36 как можно "защелкивать" данные что бы они не перезаписывались.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Где проект? Вы предлагаете пользоваться исключительно предположениями?
Каких только вариантов не было, даже к выходу счётчика энергонезависимую переменную прикручивали и сокрушались почему такое не работает!
Если сами не можете придумать как сохранить переменную - возьмите готовые варианты сохранения из менеджера компонентов или на форуме!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот пробники. Просмотрите.
Как понять не могу сохранить переменную. Это ПР 102 не хочет сохранять.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.