на панели не отображаются значения.В ПЛК при эмуляции значения с датчика температуры есть.В чем может быть причина?Кабель КС2, проверен с другими проектами.
на панели не отображаются значения.В ПЛК при эмуляции значения с датчика температуры есть.В чем может быть причина?Кабель КС2, проверен с другими проектами.
Последний раз редактировалось GREGORY64; 23.08.2019 в 13:53.
Добрый день.
У вас в панели задан адрес 0, а в ПЛК - 1.
23-08-2019 14-02-37.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, пожалуйста:!
Как при СП270 slave, а ПЛК - мастер организовать передачу на панель на два цифровых дисплея по двум каналам : RS232 и RS485 одновременно?
Прикрепил, как я предполагаю, но RS 232 не заработал. И еще, попутно: возможно ли вывести на дисплей в формате REAL ? Термодатчик выдает от 0 до 20 мА. Как на дисплей вывести температуру 0-200 градусов?
продолжение:
Я так понимаю, что на одном ПЛК два разных канала связи невозможны?Только на разных ПЛК, каждому свое?А как же Modbus, позволяет ввести 2 различных канала одновременно?
Последний раз редактировалось GREGORY64; 24.08.2019 в 14:07. Причина: кое что поэкспериментировал.
Можно сразу в настройках ан.входа задать диапазон измерения
Вложение 44290
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Можно сразу в настройках ан.входа задать диапазон измерения
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
спасибо!Об этом я подумал, но до конца не сообразил!
Все каналы как ПЛК так и панели - независимы.Я так понимаю, что на одном ПЛК два разных канала связи невозможны
В панели 2 слейва (PLC и Download)
PLC, @1 115200 8N1
Download, @2, 115200 8N1
Для справки - адреса могут быть и одинаковые. Так проще. Вы ж подключаться будете разными мастерами на разных каналах или разными ПЛК
На экране 2 регистра
Порт : PLC, PSW256, word
Порт : тоже PLC, PWS258, word
----
У вас ошибка связи (1) или циферка не шевелицца (2) ?
1 - смотрим подключение чем/куда
2 - смотрим выше
----
REAL
В панели :
Данные : Тип - Dword
Вид - Float
PS
А зачем два канала между плк и панелью ?
Последний раз редактировалось Валенок; 24.08.2019 в 19:56.
Каналы в панели на одном и том же порту ЗАВИСИМЫЕ! Просто используются разные интерфейсные МС MAX232 и MAX485 выходы данных этих мс идут на одни и те же ножки микропроцессора панели.
По этому в панели только разные порты Download и PLC, к стати у порта Download так же имеется RS485 (4-А(+), 7-В(-)) этот проверено на практике!
Однако, порт Download по умолчанию работает только на загрузку проектов в панель. Для перевода его в режим связи с оборудованием(с ПЛК) необходима перемычка между конт. 5-6, без этой перемычки не будет работать ни RS485 ни RS232 ни в режиме Панель мастер ни в режиме Панель слейв
Если у Вас нет этой перемычки, то связь через Download работать не будет не смотря на устранение других замечаний.
Переменным REAL в ПЛК соответствуют переменные Float в панели,
Захват-8.png
они занимают 2 регистра! Т.е. в панели нужен формат DWord
Захват-6.png
Если панель мастер, а ПЛК ОВЕН слейв, то для правильной работы с переменными REAL(Float) обязательна галка "Поменять WORD" в настройках порта панели
Захват-1.png
Если панель слейв, а ПЛК ОВЕН мастер, то обязательно в настройках UMD изменить значение для Byte Sequence на "Native"
Захват-2.png
Это Ваш случай