Добрый день всем. Проблема следующая.

В цеху наладил работу панели сп307 напрямую с блоками ввода\вывода, программа отлажена и функционирует. Решили заменить 307 на 315. Интерфейс отмасштабировал, перерисовал иконки, все красиво, все элементы просто скопировал и перенес в новый проект, сохранив всю адресацию. Но при запуске панели 315 обнаружил, что когда я на блок вывода пишу бит, модуль вывода этот выход поочередно включает и выключает, хотя в 307 такого нет.
Для чистоты эксперимента я взял исходный проект от 307 и просто поменял в настройках панель на 315, ничего не меняя в самом проекте вообще. Результат такой же.

бит pfw36.2, упоминаемый в видеоуроке по работе панели с блоками ввода\вывода, устанавливается при загрузке панели с помощью функциональной области, она у меня отвечает за инициализацию начальных значений. Чтение входов и запись выходов у меня так же производят функциональные области (размещенные на одной странице и сделанные глобальными).

Подскажите, где откапывать собак. Спасибо.