Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой: ТРМ12 работает в автоматическом режиме с МЭО и датчиком давления по ПД закону и он стихийно скидывает настройки прибора к заводским. Год выпуска 2012. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой: ТРМ12 работает в автоматическом режиме с МЭО и датчиком давления по ПД закону и он стихийно скидывает настройки прибора к заводским. Год выпуска 2012. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добрый день, МЭО как подключен к прибору? Напрямую или через пускатели?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Скорее всего аппаратная проблема. Либо обращайтесь в ремонтные службы Овен, либо меняйте прибор.
Хотя не исключена и коммутационная помеха при включении\отключении двигателя МЭО. Особенно при отключении. Для быстрой проверки этой версии можно попробовать запитать прибор через настоящий помехподавляющий фильтр типа "Пилот".
Последний раз редактировалось Sulfur; 23.07.2019 в 08:56.
МЭО подключен через пускатели по реверсивной схемой и блокировкой.
Быстро проверить не получиться т.к у него настройки скидываются стихийно например после последнего программирования может пройти 2недели а следуйщий сбой такой может пройти через месяц. Опять то ки прибор 2008года работал по той же схеме и у него проблем не было
С ТРМ 2008 года что произошло? У меня ощущение, что у вас идет пробой, прибор скидывается на заводские.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Там нечайно перепутали в распред коробке провода и коротнули его по каналу измерения.
А Вы имеите в виду пробой по каналу измерения или каналу управления? Канал измерения отметается, кабель заменен и экранированный все помехи на заземление уходят
У меня была мысль про питание и про управление.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Был случай мне рассказали последний раз когда он скинул настройки было 3просадки.