Добрый день!
Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.
Добрый день!
Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Алгоритм у нас 08. Мы решили использовать не сигнализаторы уровня БКК, а регуляторы уровня САУ 7 . Не знаю как выслать картинку, просто на дискретные входы DI 2, DI 4, DI 6 будем подавать сигнал с замкнутого реле регуляторов уровня САУ 7.
Последний раз редактировалось mikhailal; 06.08.2019 в 17:15.
Добрый день.
А зачем такие изыски? САУ 7 имеет свой алгоритм работы с электродами уровня. И подав одновременно сигнал на все 3 входа суны, Вы не получите адекватной работы.
Или может я неправильно Вас понял?
БКК просто преобразует сигнал от кондуктометрического датчика в дискрет 24В, без всякой обработки. А САУ7 иже имеет алгоритмы обработки и навряд ли подойдёт как замена.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Думаю, мы друг друга немного не поймём. Дело не в том, какие датчики уровня, а как "загрубить" аварию, связанную с отсутствием Аналогового датчика уровня. Дело в том, что по инструкции прибора авария возникает при выходе из пределов 4......20 мА.
Действительно непонятно. В посте №12 Вы пишете о подаче сигнала на ДИСКРЕТНЫЕ входа DI 2, DI 4, DI 6. А на них подаётся ДИСКРЕТНЫЙ сигнал в виде 24В.
Поэтому при чём тут АНАЛОГОВЫЙ сигнал 4-20мА совсем непонятно.
И если Вам нужно заглушить сигнал 4-20мА, то на аналоговый вход подаётся напряжение 24В НО через гасящее сопротивление. Величина гасящего резистора рассчитывается в зависимости от величины тока, который Вы хотите имитировать.
Например, если Вам нужно среднее значение 12мА, ставите гасящий резистор 2кОм
С уважением.
Последний раз редактировалось maximov2009; 07.08.2019 в 08:50.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
У нас "Суна" на 220 вольт, поэтому на дискретные входы по схеме подаётся соответствующее напряжение. Как на инструкции. Ведь есть приборы на 24 и 220 вольт. Из сказанного вами самое главное- ваш совет, как заглушить аналоговый сигнал! А глушить его мы должны, потому что в режиме "Авария" прибор не включает выхода.
А может всё таки проще поставить датчик?
Раз он предусмотрен в алгоритме, значит не такая уж ненужная вещь.
Для чего он нужен по описанию? Может он отслеживает изменение давления. Тогда простая заглушка может и не помочь.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый день!
СУНА-121 на алгоритме 08.00 предназначена для работы с аналоговым сигналом уровня. Соответственно, без него СУНА естественно выдаёт аварию. На алгоритме 08.00 Вы не сможете работать с дискретными сигналами, т.к. у него даже входов под них не предусмотрено. Тут 2 варианта: либо Вы ставите аналоговый датчик, либо используете алгоритм 06.00, предназначенный для работы с дискретными датчиками. Ссылка на алгоритмы: https://owen.ru/product/suna_121/working_algorithms
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Мы в ролике на ютьюбе смотрели в видеопрезентации, что прибор "Суна 121" можно использовать с датчиком БКК, который через замкнутое реле отправлял команду на "Суну", но автор следующего поста рассеял наши надежды на использование данного прибора с дискретом. ОДнако, само общение принесло пользу и развеяло некоторые недоразумения. Мы пытались соединить цепочку: Кондуктометрические уровни САУ 6 - замкнутое реле на САУ 6, которым заменили БКК, - "Суна"- УПП- двигатель насоса. В принципе, то же, что есть сейчас на нашей станции, но другого производителя. Эксперимент признан не особо удачным и мы решили унифицироваться до Овена, который преимущественно используем за некоторым исключением. Короче говоря, придётся настроиться на использование аналоговых уровней, с которыми мы не сталкивались ранее. Ваша же идея "заглушить" Аварию аналогового входа оказалась удачной и ввела в строй прибор.Теперь дело за аналоговыми датчиками. С уважением.
Теперь всё ясно. Спасибо за ответ.