Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я хочу собирать показания со счётчиков типа ВСКМ-15 ДГ через ПР-200, смогу ли Телемеханикой ЛАЙТ организовать учёт?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я хочу собирать показания со счётчиков типа ВСКМ-15 ДГ через ПР-200, смогу ли Телемеханикой ЛАЙТ организовать учёт?
Не проще купить регистратор импульсов с батарейкой и не парить мозг расчетами ?
з.ы. собственно ПР200 должен спокойно считать расход и имеет энергонезависимые переменные, которые потребуются. Телемеханикой просто вычитывать значения.
Спасибо за ответ. Я просто сейчас кручу Телемеханнику и читаю, что данные для учёта должны записываться в контролер. На комп в виртуальный контролер я могу сохранять или куда?
Подскажите пожалуйста как сохранять данные учёта, получаемые с ПР-200, в Телемеханнику ( если AIIS установлен)
Добрый день
Для сохранения данный с ПР-200 модуль АИИС вам не понадобится, достаточно будет опросить ваш ПР200 по его карте адресов, используя шаблон добавленный в телемеханику, или описав нужные регистры самостоятельно.
Для архивирования параметра нужно будет настроить запись в базу данных истории, из которой данные можно будет выводить в виде графиков или отчетов в табличной форме.
Видео, наглядно демонстрирующее процесс добавления параметра в архив, можно посмотреть здесь
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Спасибо, посмотрю.
А с шаблоном не поможите, чтобы уж наверняка.
Чтоб наверняка вот - добавляете протокол Modbus, ищете в списке приборов ПР-200, добавляете нужные регистры - готово. Главное не забыть выставить настройки протокола модбас корректно, такие же как в ПР200. Скриншоты ниже
Пример добавления прибора из библиотеки и настройку протокола Модбас можно наглядно посмотреть в видеоуроке по ссылке
ПР200 1.jpgПР200 2.jpg
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Контролер WKLOGIC с компьютера через преобразователь АС4 по Modbus нормально опрашивает ПР-200.
Хочу опрашивать по локальной сети. Для этого создал контролер None-target и пытаюсь опрашивать по IP-адресу сервера интерфейсов NPort 5430. Пока что то не получается. Конфигурация не загружается и опрос, насколько я вижу, не производится. Доходит до TCP Порта и пишет ошибку. Может я неправильно указываю свойства протокола?
Безымянный.png
Для начала уточню некоторые моменты относительно виртуальных контроллеров в Телемеханике.
Non-Target это эмулятор физического контроллера, обычно он используется для отладки проекта при отсутствии физического устройства. Поддерживаемые протоколы и настройки опроса для него такие же как и для WKLogic, это такой же виртуальный контроллер, только запускаемый через внешнее приложение. При работе с ним нужно запустить приложение-эмулятор ( Находится в папке с программой Телемеханика ЛАЙТ, при установке по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC ). Нужно запустить файл EnlogicEmul.exe ( от имени администратора) , и нажать "Пуск". В дальнейшем работать с ним следует как с обычным "железным" ПЛК - загружать конфигурацию в него и опрашивать как обычный контроллер. Программа загруженная в Non-Target выполняется когда запущен эмулятор,независимо от того запущен опрос контроллера (из сервера или из модуля контроллера)
WKlogic это виртуальный ПЛК, при котором сервер опроса = ПЛК ( Т.е. программа выполняется когда запущен сервер сбора данных)вклоджик.jpg
Не увидела на скриншоте запущенный эмулятор, поэтому решила уточнить этот момент.
В вашем случае можете опрашивать и через WKLogic, только с настройкой протокола Modbus в режиме 2 , так как у вас и указано. По поводу порта - это зависит от того настроен этот порт в моксе или нет. Проверьте что мокса настроена именно на этот порт, и через него идут данные.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/