Ну по поводу именно дельты поспорю. В дельту, в отличии от многих других производителей устроекэн полноценный ПЛК начального уровня. Из минусов только то, что ПЧ может управляться или с ПЛК или со встроенных функций. По этому зачастую, несмотря на наличие ПЛК на борту берем стороннее устройство, чтобы не терять все основные плюшки ПЧ. А по сабжу могу посоветовать не использовать стандартные для дельты режим обмена ASCII 9600, 7,E, 1 а переключить ее в режим RTU, xxxxx, 8, N, 1. А в настройках порта прки убрать обе галки над чередованием байт в принимаемых словах. А дальше пили, не хочу. Все работает без вопросов. Только вот битовые адреса надо пересчитывать. Посмотрите в теме про ипп120 я описывал как это делать.