С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
По 3 пункту можно по-подробнее, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Технологическая необходимость.
Хотелось бы обсуждать пути реализации, а не "оптимизацию" техзадания
Если не нужны массивы, то с ПР Овен оптимально, быстро и удобно.
В наличии все типы ПР и ПЛК Овен. Если чего-то нет, можно быстро купить в Овене.
NTC из-за невысокой нелинейности и плохой точности неприменимы, а после интеграции расхода хочется сикать на них кипятком-с.
Где, в каком руководстве сказано при применимость и точность измерения температуры при помощи Pt100, Pt1000 для ПР200?
По поводу точности, есть характеристики на аналоговые входы, дальше макрос и само подключение может вносить погрешность, в зависимости от требований к точности, можно повысить точность (трех проводная схема (занимает 2 AI), коррекция сопротивления проводов). В общем точность в пределах 1°С. По NTC, при разработке макроса проверял разные варианты, точность чуть хуже, но для определенных задач учитывая копеечную цену, норм. Есть решение на макросе, с подбором коэффициентов для NTC, в результате чего точность как у Pt, но требует калибровки, поэтому я его не выкладывал.
А так, на ПР200 5 измерений в секунду вполне можно получить.
С уважением, Ревака Юрий.