Так, ну расходомер, а измерять температуру зачем каждые 200 ms?
По 3 пункту можно по-подробнее, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.





, у Вас прибор без аналоговых входов? Если с аналоговыми входами, то они могут работать в четырех режимах U, I, R и DI, а в режиме сопротивления, кроме стандартных терморезисторов (Pt, Cu...) могут работать с разнообразными NTC. Да, и по поводу корпуса SMD, датчик что будет прям на проводах окунаться в среду, скорее всего нет, а соответственно корпус внесет постоянную времени.