Благодарю за ответ
Благодарю за ответ
Здравствуйте! У меня муфельная печь на ТРМ 251, после небольшой аварии (термопара отсоединилась) сбились настройки (или не сбились - до этого я в них не заглядывала, если честно - но работает теперь не так, как раньше). Основная проблема: вместо того, чтобы нагревать порциями, печка греет непрерывно до уставки, хотя выставлен режим ПИД. Есть у кого-нибудь идеи, почему так может быть?
И второй вопрос: нашла в настройках ручное управление выходной мощностью (8.9), но не уверена, о какой мощности речь. Я могу выставить этот параметр, скажем, 50%, и получить вдвое слабее греющую печку - или это про другое?
Ронни Дочь Разбойника, а если обратиться за списком настроек к производителю печи, а потом сравнить их с фактическими?
Но, раз вы говорите "печка греет непрерывно до уставки", то попробуйте проверить так называемую "программу технолога" по инструкции со странички прибора
А сама инструкция https://owen.ru/uploads/21/ki_trm251...rogram_063.pdf
Тут уже вам решать с какой скоростью выходить к итоговой уставке.
Добрый день!
Проведите автонастройку ПИД-регулятора заново. Для этого предварительно установите значение параметра "Y0" равным 80% от максимально возможной температуры в системе (например, если макс. темп. =400 гр., то 400*0,8=320 гр.).
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
Добрый день.
По второму вопросу - ручное управление выходной мощностью используем для проверки нагревателей, контроль температуры не контролируется и нагрев идет пока его не выключите, Вы самостоятельно указываете подаваемую мощность на нагреватель. Как пример мы для проверки силитовых нагревателей подаем 50-65% мощности и контролируем визуально как нагреватели греются, управление у нас через ПИД.