Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53

Тема: Подбор оборудования.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Валенок, мы точно о контроллерах овен говорим?
    Если не затруднит, можно пример программы связи?
    Бинарник для любого 1xx-овена. На другом плк в слейве можно проверить. Например переложу сотню регистров в другое место. Устраивает ?

  2. #2

    По умолчанию

    Да хоть на штатном конфигураторе. Разницы нет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На штатном конфигураторе, такого не получиться.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    На штатном конфигураторе, такого не получиться.
    Как-то мало волнует штатный конфигуратор

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Я уже понял про то что вы охренеть какие Петросяны.
    Конкретики по сути вопроса можно побольше.
    Конкретика - за бабки. Капитализм вроде.

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    На штатном конфигураторе, такого не получиться.
    50мс на запрос ? Даже на нем. Даже на 500м
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.09.2019 в 22:49.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Путём несложных вычислений можно узнать скорость волны в проводнике :-).
    Так я и сказал - пневмопочта. Товарищ не в курсе о паре преобразователей rs<=>пневмо у него на линии. А бывают даже Почта России

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Я уже понял про то что вы охренеть какие Петросяны.
    Конкретики по сути вопроса можно побольше.

  7. #7

    По умолчанию

    Вы для начала подключите вместо ПЛК комп, запустите на нем тестовое ПО, хотябы инсатовский ОРС, и посмотрите обмен с временными марками.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    50 устройств, по 2 регистра, это примерно 12 байт на запрос - 12х50=600 байт. При скорости 9600 и 1,2 км по стандарту RS485 на данную скорость это должно занять менее 1 секунды.

    Тут больше вопрос в другом, предположим у вас timeout 1000 мс, как мастер его обрабатывает ? дожидается после получения ответа известной длины конца таймаута или переходит к очередному опросу ? если дожидается, тогда ОЙ, нет ничего удивительного, что вы ожидаете воздух...... и как следствие такие задержки

    Так что копайте программную часть...
    а 500 метров, это спокойно 38400, а это в несколько раз быстрее, чем 9600.

  9. #9

    По умолчанию

    А все таки, по поводу того что контроллер за цикл не обрабатывает всю программу целиком, с этим как бороться?
    И еще пулинг тайм и таймауты в конфигурации ПЛК минимальными делать надо? как это влияет на опрос и все остальное?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 23.09.2019 в 06:28.

  10. #10

    По умолчанию

    ВалераМ, а какие у Вас есть доказательства или аргументы, что не обрабатывает?
    Говорите - Бороться...
    Нужно не бороться, а делать так, чтоб Вы не впихивали невпихуемое.
    Встречаю иногда товарищей купят самый дешевый из возможного и начинают заливать туда программу всей птицефабрики.

    Как говорил Кащей Бессмертный запихивая утку в зайца - "ради вечности можно и потерпеть".

    Все нужно разделять и отслеживать. Шина, например, опрашивает со своим циклом, программы с тем циклом, который выставлен в свойствах задач.

    Написал о задачах
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  4. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14