    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При отпирании верхнего транзистора ток потечет по такой цепи: +24В - SS - входная цепь DI1 - транзистор - GND. Если не согласен, то распиши свои прикидки. Про цветомузыку я вообще ничего не поля.
    Я про датчик на DI2( при сработке 1го( с ним то все понятно и ожидаемо)):
    1) на DI2( да и на остальных тоже) возможно порядка +24В( с ограничением по току) - зависит от схемотехники входа
    2) +БП1 практически соединен с -БП2( через транзистор 1го + диод)
    итого на питание 2го идет( как уже писал): "-24В и +24-падение на диоде + входе"
    а так как датчик на DI2 потребляет, то DI2( да остальные в этой группе) потянется к земле этим током в результате, с большой вероятностью, получаем цветомузыку( неопределенное/плавающее состояние входа)

    P.S. Предлагаю админам посты по этой увлекательной теме перенести в отдельную тему в "Курилке".
    Последний раз редактировалось pt200; 12.05.2020 в 21:54.

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •