Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    а это ни как через конфигуратор не сделать? тоесть нет никакого доступа из программы к настройкам?
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 17.11.2017 в 10:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Райконнен.

    Разумеется в ПЛК-конфигурации это можно реализовать.

    1. В ПЛК-конфигурации добавляете подэлемент "ModBus (slave)".
    2. Указываете Модбас-адрес. Например 1.
    3. Выбираете интерфейс для связи. Например "Debug RS-232 [var]".
    4. Настраиваете интерфейс. Скорость, четность стоповые биты и тд. Это все должно совпадать с настройками интерфейса панели оператора.
    5. Добавляете переменные в Ваш подэлемент "ModBus (slave)". Например: "2 bite [var]".

    на этом все)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  2. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •