Согласен "Контакторы ставятся ТОЛЬКО для подключения силовой цепи ТТР-ТЭН", убрать ТТР - будет классическая схема "контактор - тэн"
Имеющая все таки выше степень безопасности (пробой ТТР ТЭНА работающего в жидкостной среде, не такая уже редкость)
что соответственно приводит к перегреву и требует дополнительную схему контроля в виде аварийного термостата подключенного в цепь безопасности.
Согласен с тем что применение ТТР, НЕ ЗАМЕНИМО в случаи поддержание точности температуры с использование ПИД регулятора (но в данном случаи его нет).
Хотя наверное мы отошли от темы.
Данный комплект оборудование применим, но ..... должна быть другая точка зрения, для оптимизации выбора оборудования. Согласны?