Цитата Сообщение от Владимир В.С. Посмотреть сообщение
Добрый день Всем!
Возникла необходимость автоматизировать нагрев жидкости в двух разных емкостях, технические условия следующие: 1-я емкость оборудована блоком тэн общей мощностью 6 кВт (3х2кВт), 2-ая емкость оборудована блоком тэн 4,5 кВт (3х1,5кВт). Сеть: 380 В.

При изучении изучением продукции "ОВЕН" подобрал следующие компоненты
контроллер 2ТРМ1 Д.У.ТТ
датчики температуры ТДС015 50М Б3 60 (2 шт)
твердотельные реле HT2544.ZD3 (2шт)
Совместимы.
Но Вам все равно придется поставить контакторы. Линия: автомат - контактор - ТТР.
Исходя из этого: не проще 2ТРМ1 Д.У.РР и вместо ТТР, контакторы КМИ10910 (к примеру).
Точность будет одинакова. Надежность выше. Цена дешевле.