Я впервые взялся за программирование ПЛК. Работа в связке ПЛК100КМ и СП307-Б настроил, а вот вместе с блоком МВ110-8А не получается. На панели периодически появляется окно "Порт PLC 1". Просмотрел много примеров, да видно чего то не понял. У меня панель - master, ПЛК и МВ110 - slave. Соединены по RS485 в такой последовательности: СП - ПЛК - МВ110-8А. Кабель витая пара 4 жилы (использую 2). К МВ110 подсоединил выход токовый 4-20мА ТРМ1. Прибор ТРМ1 настроил на работу как индикатор. Вход №1 МВ110, куда подключен ТРМ1, зашунтирован резистором из поставки МВ110. Для правильной работы выхода 4-20мА ТРМ1 сделал необходимые соединения между его вн. блоком питания 24в и выходами. На выходе ТРМ1 сигнал присутствует, проверял соединением с ПР200. В процессе конфигурирования ПЛК пробовал разные варианты. Иногда числовое значение на входе МВ110 отображалось в программе на CodeSys, но вывести на панель не получается. Настройки цифрового индикатора на панели такие: порт-PLC, адрес - 1, регистр - 4х4 DWORD. На вкладке "Дисплей" формат: Float. Прилагаю копии экрана настроек ПЛК.