буду пробовать оба варианта
но на данный момент ПР200 перестало программироваться
хорошо, оно на гарантии и гарантия только началась
буду пробовать оба варианта
но на данный момент ПР200 перестало программироваться
хорошо, оно на гарантии и гарантия только началась
Вот Вам проект управления модулем вывода:
Пример_11.PNG
Я только на входы ПР200 повесил управление выходами модуля вывода(для наглядности), перекинете куда надо!
И модуль вывода так сконфигурируйте:
Настройки связи.PNG
и адрес: 16
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
спасибо большое!!
это Вы первый пример , наверное, превратили в макрос ,или взяли готовый!?
Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 16:22.
В ПР114 надо было для принудительной записи программы перемычку переставить, в ПР200 не знаю что делать, может кто знает и подскажет?!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
а почему таблица сетевых переменных так сильно отличается в Вас и у меня и свойства Прибора тоже?? Вы что-то подгружали, какой-то драйвер типа MODBUS??
Вы наверно имеете ввиду мой пример из поста #17? Добавил шаблон, там же ссылка есть!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2017 в 17:21.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
добрый день, у меня в пр200 два модуля RS485. Один в режиме Slave, второй в режиме Master. Почему то не могу переключить в режиме Master на протокол Modbus RTU. Прибор упорно выставляет Modbus ASCII. В документации написано, что пр200 определяет протокол автоматически. Ведомый прибор у меня чисто Modbus RTU. Что не так??? Может кто подскажет?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Переключаю в программе на Modbus TRU, затем при чтении опять выскакивает ASCII....А в самом приборе же ведь нет функции переключения?