Ну вот, сходил проверил схему-вместо МВ подключил ТРМ 138 - показало ошибку - начал проверять -оказывается шунт, который использовал, оказался в обрыве! Учитывая, что МВ-уже списаны и были в работе, входы у них были настроены как 4-20! Получается при подаче питания выгорают токовые входы если нет шунта, у ТРМ138 такого нет! Переконфигурировал МВ110-8А на напряженческий вход - подал без шунта напряжение - ошибка связи АЦП не появилась - вход не сгорел! Получается выгорает только тогда, когда настроен как токовый! Получается, в случае чего, из-за одного шунта на токовом входе - в небытие улетит целая МВ-шка! Конечно там ремонта на две копейки - но не правильно это как-то! Может не прав я в чём-то? Поправьте!