Особенность CODESYS - он генерирует уже финальный исполняемый код, который нельзя декомпилировать.
Если не получится найти исполнителя - я бы посоветовал, при наличии опыта на LD, создать алгоритм самостоятельно. 2 DI 4 DO - алгоритм не должен быть сложным.
Да и попробовать его нарисовать и отладить можно без ПЛК, прям в CODESYS.
ОВЕН НЕ МОЖЕТ предусмотреть выгрузку
Для случаев, когда нужно сохранить исходный код немцы сделали возможность записать непосредственно исходный код проекта на ПЛК.
Но на ПЛК73 памяти очень мало (а flash вообще нет). Так что с ПЛК73 и данный вариант, к сожалению, не подходит.
Уважаемый Woolfy!
Как уже сообщал, имея опыт программирования изделий SE (Zelio, Logipam, SFT2841), Omron (CJ1) и т.п. поначалу смотрел оптимистично на возможность решения своей проблемы. Но, начав знакомство поближе, понял, что даже в данном несложном случае составить необходимую мне программу с нуля - это крайне затратно по времени. Посмотрев некоторые уроки программирования, конечно, кое-что стал понимать. А самое главное очень удивился, "как все запущено", не доделано в этом Вашем CoDeSys...
Сообщая о кнопке "Пуск/стоп", имел в виду прежде всего ту кнопку, которая на передней панели ПЛК73. и как же её внедрить в программу?
Последний раз редактировалось NNS; 19.12.2016 в 18:21.
Странный CODESYS сейчас стал лидирующей системой в мире
Для работы с входами-выходами есть специальная библиотека. Все описанно в РП на прибор. Оно есть на диске к прибору и на сайте, на странице прибора.