Здравствуйте, прошу помочь в подключении ПД 100 к ПК. в настоящее время собрал схему как на прилагающейся картинке.схема подключения.jpg
Установил программу Конфигуратор М110, подключил МВ110-8А, прибор видит. К 5-му входу устройства ввода подключил датчик давления 4-20 мА, ввел соответствующие настройки в программе произвел запись, про опросе входом на 5м входи пишет измеренное значение слишком мало. Для проверки функционирования входов 1-й вход закоротил скрепкой и ввел ТХА термопару, при сканировании выдает значение 27,2, то бишь входа функционируют, не пойму в чем может быть проблема, мультиметр Agilent 34405 показывает 3,999-4,003 мА при надуве в датчик он меняет значения 4,150 мА но значения все равно слишком мало для программы конфигуратор!
1. Имеются ли какие дополнительные настройки в программе конфигуратор?
2. Существуют ли другие варианты например из кодесиса в реальном времени смотреть значения датчика без СПК?
(контроллер в настоящее время функционирует в другом месте, не могу снять, хочу туда установить датчик с уже готовыми поправочными коэффициентами)