Тема: МВ1108А+ПД100+АС4+конфигуртор=слишком малое значение

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.
    1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
    2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
    2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход
    [ATTACH=CONFIG]28111[подключил на 6-й к***** пишет обрыв хотя ток на мультиметре 4мА, ну или больше при увлечении давления, то есть цепь замкнута, датчик работает...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рабочее окно конфигуратора.png 
Просмотров:	319 
Размер:	176.7 Кб 
ID:	28111  

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рабочее окно конфигуратора 2.png 
Просмотров:	345 
Размер:	156.7 Кб 
ID:	28112

    вот скрин шот подключения другого канала

  5. #5

    По умолчанию

    Напряжение на резисторе 50 Ом измеряли? При сигнале на амперметре около 4 мА какое напряжение на резисторе?
    Версия прошивки модуля какая? Посмотреть можно во вкладке Общие параметры в конфигураторе.

  6. #6

    По умолчанию

    Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ

  7. #7

    По умолчанию

    может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?
    Последний раз редактировалось Svorog; 15.12.2016 в 15:48.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?
    Попробуйте опросить OPC сервером по Modbus RTU.
    Также попробуйте перепрошить модуль по RS-485. Прошивка доступна на сайте на странице прибора.

Похожие темы

  1. ТТР на малое напряжение и большой ток
    от and909 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 12:14
  2. ПЛК100+ МВ1108А+МУ1108И+ weintek
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 16:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 05:14
  4. МВА8_вычисленное значение слишком велико
    от Михаил@ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 05:14
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •