Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Только на последней картинке у меня "очепятка"
нужно вкл PFW36.2
А ошибочно указано PFW26.1
Может по тому и не работает?
То, что панель будет при PFW36.2=1 использовать функции 0х10 вместо штатной 0х06, проверено и подтверждается.
Так, что должно работать. Ведь тот макрос и был сделан для реализации в СП270 именно 0х10 функции.
Я сразу увидел опечатку. Изменял значение регистра 36.2 - индикатор который к нему привязан - показывает что он введен в 1, но повторюсь на СП310 у меня это не взлетело.