Спасибо. Разобрался.
Спасибо. Разобрался.
Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить
Добрый день! Есть шанс что будет, сейчас работаю над данным макросом, пока на стадии тестирования, не хватает на все времени. Чуть позже посмотрю описание, если что вышлю Вам тестовый макрос. Ну естественно точность будет хуже чем у Pt.
Посмотрел, в принципе и макрос уже есть, будет работать, я проводил опыты и макрос у меня по упрощенной формуле, работает. Тут выкладывал результаты http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237923
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.02.2017 в 11:08.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ