И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
При токе 9,06 показывает 5,4 бара
При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 14:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если датчик 0-16 бар и выход 4-20ма ,и линейная зависимость, то уравнение графика выходит так y=1*I-4 (ток в ма), если не ошибаюсь. Вы Никита не правы:, прав Юрий Ревака 5,06 при 9,06 ма.Должно быть 4.7, показывает 3.2
Последний раз редактировалось Sergej_; 28.11.2021 в 15:15.