Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ТРМ200 для отображения информации

  1. #1

    Question ТРМ200 для отображения информации

    Здравствуйте.
    Задача: спроектировать устройство, одними из функций которого будут измерение температуры и времени.
    Вопрос: возможно ли использовать семисегментные индикаторы ТРМ200 для отображения времени, чтобы исключить из проектируемого устройства лишний индикатор?
    Спасибо.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Не нашел у ТРМ501 Modbus - требуется вести протокол и управлять в автоматическом режиме.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. такой вопрос, можно ли в ТРМ200 или в ТРМ202 одно из значений выводить в процентах?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Напрямую нет.
    Конкретизируйте вопрос, что именно Вы хотите сотворить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Допустим есть два датчика температуры, и показания с одного хотим видеть в градусах, а показания с другого в процентах (допустим знаем какую то минимальную и максимальную температуру для нашего обьекта)

  7. #7

    По умолчанию

    В % можно показывать только данные с датчиков с унифицированным сигналом по току или напряжению.
    Если это критично, видеть в %, то можно использовать датчик со встроенным НПТ. Хотя это конечно не самый "прямой" путь.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В % можно показывать только данные с датчиков с унифицированным сигналом по току или напряжению.
    Если это критично, видеть в %, то можно использовать датчик со встроенным НПТ. Хотя это конечно не самый "прямой" путь.
    а не подскажите чуть конкретнее по реализации того и другого вкратце, пожалуйста)

  9. #9

    По умолчанию

    В ТРМ уже вбиты все градуировки датчиков температуры. Именно поэтому когда Вы подключаете дтс-50М, к примеру, то все что Вам нужно - это просто выбрать код типа датчика, и Вы сразу же видите реальную температуру, измеряемую датчиком. Это не изменить.
    Когда Вы получаете данные с датчика с выходом 4-20мА (а это датчики давления, или датчики с встроенным НПТ-3), то в ТРМ выбирается какому значению на дисплее будет соответствовать 4мА а какому 20мА. В Вашем случае 4 мА будет 0%, 20мА - 100%. Ну а если надо проценты показывать в выделенном температурном диапазоне - просто масштабируете изначальные точки.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Например Вам Нужно видеть в % диапазон от 0 до 200 градусов. Вы берёте датчик температуры с выходом 4-20мА на этот диапазон. А в свойствах входа ТРМ указываете нижнюю границу 0, а верхнюю 100. Тогда при температуре 100 градусов прибор покажет 50. Символ % пририсовать рядом с индикатором фломастером, или приклеить бумажку.
    Можно взять датчик с встроенным НПТ (нормирующий токовый преобразователь), внутри НПТ2 или НПТ3. Их можно перепрограммировать на нужный Вам диапазон. Или отдельно термопару или термосопротивление а к нему НПТ1. Тоже программируете на нужный диапазон. НПТ1 шкафного исполнения.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тренд. Отображения меню.
    от Serega2030 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 10:43
  2. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 18:07
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •