Связь есть, но Last error постоянно идет 81, а словосостояние 0.
В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол. Получается, что по умолчанию ПЧВ работает только на одной скорости 9600.
А в РЭ написано: Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод.
Последний раз редактировалось Newcomer; 03.05.2016 в 16:19.
Последний раз редактировалось Валенок; 03.05.2016 в 16:55. Причина: подметки на ходу режут))
В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.
Только вот что не понятно. Я даю команду на пуск двигателя в программе ПЛК, но двигатель запускается только тогда, когда я нажимаю на ЛПО кнопку ПУСК/ДИСТ. Что-то ASo вчера про это писал, но я не понял.
8-33 ставил от 0 до 3, никакой разницы... 8(В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.
см. пост#38. Для началанет Пуска от ПЛК.