Цитата Сообщение от kot.shrodingera Посмотреть сообщение
Помогите с Modbus RTU Slave на СПК207. Добавил Modbus COM, указал номер порта 3 (как я понимаю это COM2 указанный на корпусе), скорость 9600, без чётности, 8 бит, 1 стоп-бит. Добавил Modbus Serial Device. Указал ID 1. Привязал к %QW64 переменную-счётчик, увеличивается раз в секунду. Подключаю к компьютеру через преобразователь, выставляю такие же параметры. Отправляю запрос на чтение одного регистра с адресом 0 (01 03 00 00 00 01 84 0a), Ответ всегда возвращает 0 (01 03 02 00 00 b8 44). Хотя в СПК значения меняются.
Может ли это быть из-за того, что таргет на СПК версии 3.5.4.26 (последний на сайте), а версия Modbus Serial Device 3.5.5.0 (другой выбрать не могу, галочку показать устаревшие версии ставил)
Добрый день!

Опрос входных регистров, куда Вы привязали переменную счетчика происходит функцией 4. Судя по запросу, опрос Вы ведете функцией 3.