Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485

Комбинированный просмотр

Евгений Кислов В конфигураторе СПК (в него... 15.04.2016, 17:56
MasterDarius Да COM1 в конфигураторе у... 15.04.2016, 18:33
Евгений Кислов В параметре Всегда обновлять... 15.04.2016, 18:37
Евгений Кислов На вашем скриншоте из поста... 15.04.2016, 19:44
MasterDarius Спасибо большое. Всё... 17.04.2016, 22:59
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485

    Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
    В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.

    Безымянный.png
    Безымянный1.png
    Безымянный2.png
    Безымянный3.png

    Безымянный4.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterDarius Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
    В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.

    Безымянный.png
    Безымянный1.png
    Безымянный2.png
    Безымянный3.png

    Безымянный4.png
    В конфигураторе СПК (в него можно войти при загрузке контроллера) у порта COM1 выставлен режим RS-232? По умолчанию оба порта находятся в режиме RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Да COM1 в конфигураторе у меня поставлен как rs-232, а COM2 как rs-485. После перестановки он хоть начал показывать, что подключается, но какие я только комбинации не пробовал всегда все нули.
    Безымянный5.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,155

    По умолчанию

    В параметре Всегда обновлять переменные надо поставить Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).

  5. #5

    По умолчанию

    Не могу сообразить где этот параметр. Поясните пожалуйста.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterDarius Посмотреть сообщение
    Не могу сообразить где этот параметр. Поясните пожалуйста.
    На вашем скриншоте из поста #3 его видно в самом низу справа.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо большое. Всё заработало. Вы правы, там вместо галочки теперь список. На форумах просто везде старая версия встречается, и я не придал значения этой настройке.
    Безымянный6.png

Похожие темы

  1. СПК107 + плк110-32 помогите разобраться
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  3. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
  4. СП270 и ПЛК110 - каким кабелем подружить?
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:10
  5. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 17:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •