Здравствуйте!! на ПР114 горит лампочка "АВАРИЯ" как исправить?
Здравствуйте!! на ПР114 горит лампочка "АВАРИЯ" как исправить?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день.
Если горит постоянно, то желательно разобрать и посмотреть визуально, нет ли залитости, посторонних насекомых и пр.
Перезалить программу.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Разобрал посматрел, визуально всё хорошо. Попробую перезалить проект
Здравствуйте. Представлен таймер включающийся по месяцу и дню. Работает хорошо. Но сбрасывается после выключения питания реле. Почему?
Безымянный.pngБезымянный2.pngТАЙМЕР.zip
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Совпала дата и месяц. Выход установился. Дальше прошел день. Обрубаю питание. Выход в ноле до следующего совпадения месяц, дата. А нужно, чтобы не сбрасывался. Если питание не отключать выход держится в единице все последующие дни после совпадения условий срабатывания триггера.
В блоке выходной переменной Q RS триггера стоит крыжек энергонезависимость.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ