Аналогично, 2 Плк и оба при вставленных новых платах окончательно превращаются в кирпич.
Спасибо сотрудникам Овен, мне ведь совсем нечего делать, а тут 500 км туда и 500 км обратно съездил, потренировался в разборке Плк.
Последний раз редактировалось SBER; 19.08.2020 в 17:39.
А будет ответ представителей Овен? Может они скажут как превратить три коробочки, которые я купил за 100к рублей в то, что они называют ПЛК160? Поездку в сервисный центр не предлагать, я уже там был, потратил свое время и деньги, результата ноль.
Через месяц предстоит поездка в Комсомольск-на Амуре, там тоже меня ждет ПЛК из той же партии. Так же предложите обратится в Московский сц?
В логе же англицкими буквами написано "получена неправильная строка BOOTME"
Для начала я бы подключил терминал вместо программы прошивки и посмотрел что же там такое из порта выходит. Возможно проблемы с контактом.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Все три платы при подключении через гипертерминал при снятой перемычке ничего не выдают, при установленной перемычке выдают строку BOOTME.
При вставленной плате, у которой номер ошибки 80, в гипертерминал выдается стандартный рабочий лог.
После 1000 попыток, сборов разборов, перестановки плат, игр с совместимостями и запуском от админа, удалось добиться такого лога.
Дальше тишина. Прошивка не грузится.
2020-08-23_14-45-52.png
Есть еще идеи?
Имеется контроллер 110-60 M02, приобретенный в начале июля. В нем создание загрузочного проекта вроде бы работает, но при вызове функции SaveNow из библиотеки RetainControl, наблюдается потеря связи по RS-485 с устройствами и другие глюки. В тоже время, контроллер 2017 года с обновленной прошивкой от 2019 года с этой же задачей справляется успешно. Можно ли надеяться, что с выходом новой прошивки эти проблемы разрешатся?
Вызов SaveNow приводит к немедленному выполнению записи Retain с максимальным приоритетом. При этом ДОЛЖНЫ быть проблемы с потерей связи и другие глюки, т.к. ВСЯ работа ПЛК в этот момент останавливается.
Мы не рекомендуем использовать режим "по команде", а если по каким-либо причинам его хочется использовать - то запускать команду надо в специальные моменты времени, когда ПЛК ничем критическим не управляет.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Используйте наш ремень только тогда, когда собираетесь попасть в аварию
Я не рассматриваю ретайн в пару метров. Сколько времени займет запись 1-2 "кластеров" ? 1-2 битых запроса - все проблемы. Ни о чем. Какие еще глюки овен нам приготовил ?При этом ДОЛЖНЫ быть проблемы с потерей связи и другие глюки, т.к. ВСЯ работа ПЛК в этот момент останавливается.