утром попробую. и что и флаг окончания автонастройки сразу выставится?
утром попробую. и что и флаг окончания автонастройки сразу выставится?
Ну с таким у ПР не сталкивался. В мой компьютер-свойства-диспетчер устройств- вы видите сом порт куда подключена ПР? А в лоджике нет прибора? Я не знаю но дело не в ПР или лоджике. Если как вы говорите передергивате usb и связь есть то это проблема usb порта. Я для начала по пробовал бы на другой машине.
эта проблема появляется только при работе макроса ПИД, и не постоянно ,а в какой то момент времени.С ПР114 и пркп на этой машине не было проблем. да и вообще не было проблем, до макроса ПИД...
а мне очень хочется его в проекте реализовать.
обновил прошивку,связь пока не терялась, но флага завершения автонастройки нет, коэф. новые вышли.до уставки не добирает примерно пол градуса
вышел на уставку
Последний раз редактировалось аскар; 01.03.2016 в 06:51.
Последний раз редактировалось аскар; 01.03.2016 в 08:07.
Поддержу коллегу аскара. ПР-ка отваливается, а СОМ-порт остается в системе и нужно передергивать кабель для восстановления связи. И по изменению уставки "на лету" тот же вопрос, и по флагу окончания автонастройка вопрос. И если подтвердится что косяк от деления на ноль, то как это нам должно облегчить жизнь? Есть желание применить этот ФБ в проекте, но с такими косяками как-то страшновато это делать.
Перепрошил прибор насильно, хотя ОвенЛоджик этого не требовал. Пишет, что прошивка 1.07. Ну и никаких изменений в поведении ФБ не произошло. Все также отваливается связь, все также останавливается регулирование. Останов происходит в связи со сбросом ПР-ки, а сброс происходит вблизи уставки, когда невязка близка к нулю и П,И,Д коэффициенты нулевые (после первого запуска после заливки программы), хотя я их и пытаюсь записать в ФБ сразу с помощью WriteToFB. Хотелось бы узнать у разработчиков будет ли устранен этот косяк и в какие сроки, хотя бы примерно. Или придется пользоваться макросами, написанными кем-то из коллег?
Сейчас гоняю ПР-ку с ФБ PID дальше. П,И,Д коэффициенты уже не нулевые, невязка около нуля, сброса пока нет (минут 7-10).
Оп-па... Опять остановился...
Последний раз редактировалось Hemann; 02.03.2016 в 19:07.
у вас останавливается процесс регулирования? или в ОЛ отваливается устройство?