    По умолчанию

    чисто теоретически если вы "разберете" тензодатчик то увидите тензо резистивный мост, в котором два противоположных плеча соответственно сжимаются либо растягиваются . соединив два противоположных резистора последовательно вы можете по сопротивлению судить о нагрузке...

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    чисто теоретически если вы "разберете" тензодатчик то увидите тензо резистивный мост, в котором два противоположных плеча соответственно сжимаются либо растягиваются . соединив два противоположных резистора последовательно вы можете по сопротивлению судить о нагрузке...
    В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
    Просто имеется ПР200-220.2.0.0

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TOXA_26 Посмотреть сообщение
    Просто имеется ПР200-220.2.0.0
    Ну это модернизированное ПР114.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TOXA_26 Посмотреть сообщение
    Просто имеется ПР200-220.2.0.0
    НУ ТАК И ЗАПИТАЙТЕ МОСТ ОТ ОТДЕЛЬНОГО ип , подайте на аналоговый вход ПР другую диагональ моста и анализируйте уровень напряжения .уж три точки по любому выловите ...даже при нелинейной зависимости .Только нужно откалибровать (найти эти точки)
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    НУ ТАК И ЗАПИТАЙТЕ МОСТ ОТ ОТДЕЛЬНОГО ип , подайте на аналоговый вход ПР другую диагональ моста и анализируйте уровень напряжения .уж три точки по любому выловите ...даже при нелинейной зависимости .Только нужно откалибровать (найти эти точки)
    Так и попробую

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •