Не знаю будет ли актуальной информация - по учебе для диплома дали Овен ПЛК63 без документации просто плк, провод и термопара
В общем Win7 64 провод не опознался в начале, по ID девайса с инета скачал драйвера, установилось как Prolific usb to serial Comm Port (COM-4). Залез в кодесис пытаюсь подключиться выбра в начале нужный таргет файл на угад в конфигурации - PLC63-L в параметрах выставил как в настройках порта - ком 4 скорость 9600, выдавало ошибку соединения.
Пару дней думал что же не так, в итоге тыкал в безысходности в кодесисе, и додумался посмотреть Конфигурацию ПЛК, там по умолчанию выставлена скорость связи 115200. В итоге в настройках порта в системе выставил вместо 9600 нужные 115200 и в настройках кодесиса в параметрах связи теже 115200 и всё заработало.