Версия 5.1.2600.0 от 15.11.2007. - это неправильная для Windows 8 версия. Тогда ещё и Windows 8 не было...
Нужна версия от 2015 года.
Версия 5.1.2600.0 от 15.11.2007. - это неправильная для Windows 8 версия. Тогда ещё и Windows 8 не было...
Нужна версия от 2015 года.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Аналогичный вопрос, когда сделаете стабильный драйвер чтобы не проходить весь этот квест
Что не за устройство все проблемы с драйверами.
Win7 не ставится драйвер , после прохождения этого квеста результат тот же самый, устройство с восклицательным знаком.
пункт 13) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB to UART, проверить отсутствие желтого восклицательного знака, уточнить номер порта
Квест по установке
Первая установка
1) Подать питание на ПЛК
2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
4) Windows ппопытается определить устройство, но не сможет. Далее откроется окно с возможными вариантами установки драйвера
5) Выбираем установку из указанного места
6) Windows может выдать сообщение, что у драйвера отсутствует цифровая подпись Microsoft. На данный запрос нужно ответить продолжить установку
7) Ждем сообщение об успешноу установки драйвера (Драйвер может установиться, но выдать оибку 10 - необходима перезагрузка ПК)
8) Отключаем ПЛК от ПК и снимаем с ПЛК питание
9) Перезагружаем Windows
10) После загрузки ПК подать питание на ПЛК
11) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
12) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
13) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB to UART, проверить отсутствие желтого восклицательного знака, уточнить номер порта
14) Можно проверять связь с CoDeSys
Повторная установка/переустановка
1) Подать питание на ПЛК
2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
4) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB, правой кнопкой, удалить драйвер
5) После удаления, снять питание с ПЛК, отключить кабель USB
6) Выполнить перезагрузку
7) Установка драйвера согласно пункту Первая установка
Последний раз редактировалось Denis_Kay; 26.04.2017 в 06:46.
Не знаю будет ли актуальной информация - по учебе для диплома дали Овен ПЛК63 без документации просто плк, провод и термопара![]()
В общем Win7 64 провод не опознался в начале, по ID девайса с инета скачал драйвера, установилось как Prolific usb to serial Comm Port (COM-4). Залез в кодесис пытаюсь подключиться выбра в начале нужный таргет файл на угад в конфигурации - PLC63-Lв параметрах выставил как в настройках порта - ком 4 скорость 9600, выдавало ошибку соединения.
Пару дней думал что же не так, в итоге тыкал в безысходности в кодесисе, и додумался посмотреть Конфигурацию ПЛК, там по умолчанию выставлена скорость связи 115200. В итоге в настройках порта в системе выставил вместо 9600 нужные 115200 и в настройках кодесиса в параметрах связи теже 115200 и всё заработало.