Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

    Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
    Заранее спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Если всё правильно подключено и настроено, температура какая в месте установки прибора? Должна быть в этих пределах:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-М7Е.PNG 
Просмотров:	293 
Размер:	55.1 Кб 
ID:	21508
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2015 в 21:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если всё правильно подключено и настроено, температура какая в месте установки прибора? Должна быть в этих пределах:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-М7Е.PNG 
Просмотров:	293 
Размер:	55.1 Кб 
ID:	21508
    Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?
    У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2015 в 02:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
    Буду все пробывать это последний вариант

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Буду все пробывать это последний вариант
    Вариантов много, на мой взгляд, гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2015 в 07:32.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
    Заранее спасибо
    Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
    Я и выбрал заполнение с гистерезисом но он не выключает до верх уровня, потом происходит такое, сигнал с датчиков то пропадают то появляется

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
    Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
    Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
    Ок спасибо буду общий делать электродам

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 05:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 15:38
  4. САУ-М7Е
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •