Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
    Буду все пробывать это последний вариант

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,443

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Буду все пробывать это последний вариант
    Вариантов много, на мой взгляд, гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2015 в 07:32.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
    Это обычно выясняется после того, как намёрзший лёд при падении уровня отрывает все эти электроды, поплавки и т.п. приспособы. А иногда заканчивается и более печально - при систематических переливах намёрзший айсберг обрушивает всю башню:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	17072012583.jpg 
Просмотров:	273 
Размер:	1.24 Мб 
ID:	21528  

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100
    Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...
    Да это точно было и такое!!!
    А не по теме я бы на все трм,сау и тд внес бы быстро съемную колодку для щитового исполнения... Было бы удобно на поверку приборы отдавать...
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 29.12.2015 в 21:36.

Похожие темы

  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 04:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2