Показано с 1 по 2 из 2

Тема: как настроить ТРМ500 в % мощности

  1. #1

    По умолчанию как настроить ТРМ500 в % мощности

    Други добрые! помогите, подскажите можно ли данный прибор ТРМ500 настроить на работу в ручную чтоб регулировать можно было по мощности! Например разогреть жижу до 85гр при 100% мощности а потом снизить мощность скажем так до 60% и чтоб кипело потихоньку. Такое вообще возможно на данном приборе!!!?? Спасибо заранее!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, да, так сделать можно. С помощью дискретного контакта Вы можете переводить прибор на ручное управление.
    Логика работы прибора такая, что он сам сначала греет на максимальной мощности и при подходе к уставке снижает её.
    Но управление мощностью будет ШИМ регулятором, т.е. дискретно. Если нужно аналоговое управление, то нужен прибор с выходом И + твердотельное реле с плавным управлением. (это все справедливо для однофазной нагрузки).