Добрый день.

ПЛК 150 A-L
Схема подключения 2х проводная, в датчике перемычка.

2 датчика ДТС035-50М к 1 и 2 входам
2 датчика ДТС105-100П к 3 и 4 входам
1 и 2 вход RTD sensor тип r428_50
3 и 4 вход RTD sensor тип r391_100

1 датчик (50М) 55,5 Ом (~26 гр.)
2 датчик (50М) 55,3 Ом (~25 гр.)

3 датчик (100П) 109,5 Ом (~25 гр.)
4 датчик (100П) 108,9 Ом (~24 гр.)

Провод 2 метра мкэш.
Сборка на столе.
Рядом силовых кабелей нет.

ПЛК показывает около 15 градусов на каждом из 4х каналов, что невозможно даже судя по сопротивлению.
Если отключить первые 2 датчика и перезагрузить плк, то 3 и 4 канал начинает показывать в более менее правду.

Что кто подскажет?