Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
При включении ПЛК сначало значения опять же на градусов 7-8 ниже правды, но через секунды 3 становятся нормальными, следовательно при включении нельзя какоето время смотреть на показание AI.

Это нормальное поведение?
Обычно ПЛК не выключается слишком часто. Кроме того, в системе на аналоговых входах часто "висят" вторичные преобразователи и прочие приборы, которым требуется время для того, чтобы "прийти в себя".
Кошерным считается установить задержку "на прогрев периферии" где-то на пол-минуты после включения питания ПЛК и/или периферии. В течение этого времени выходы ПЛК поддерживаются в безопасном (чаще всего в неактивном) состоянии.
Добрые люди придерживаются этого правила при использовании ПЛК любых производителей.