Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Связь ПЛК100 с Masterscada

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation Связь ПЛК100 с Masterscada

    Здравствуйте. Нужна помощь в соединении ПЛК100 и Masterscada.
    Я новичок в этом деле.
    Имеется новый ПЛК100РМ и лицензионная MasterScada (MS).
    В MS создал мнемосхему объекта с переменными и пр. Теперь необходимо связать ее с ПЛК по Ethernet.
    Взял новый ПЛК100 с коробки, подсоединил его к RS232 с помощью шнурка из комплекта. Запустил CoDeSys 2.3, залил target, CoDeSys предложил записать стандартную конфигурацию в ПЛК, т.к. тот пустой-сделал.
    Присвоил ПЛК100 IP 192.168.0.10, ПК-192.168.0.116, маска 255.255.255.0
    D MS добавил контроллер ПЛК100, пункт Ethernent указал IP адрес контроллера 192.168.0.10, IP компьютера 192.168.0.116
    Связал дискретный вход ПЛК с мнемосхемой.
    Запускаю проект- нет связи с ПЛК.
    Что делаю не так???!!!! Помогите.
    Только, если можете, подробно. Я новичок в этом деле.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Для связи ПЛК и MasterScada нужно использовать ОРС-сервер
    Вот информация по ОРС серверу Insat https://www.youtube.com/playlist?lis...9074A92A390ABD
    Вот информация по ОРС серверу Codesys https://www.youtube.com/watch?v=B03F...MptpHA5ep0nrq5

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, буду смотреть. А в руководстве по MasterScada, говорится, что можно без ОРС ПЛК подключать (добавить контроллер)?

  4. #4

    По умолчанию

    Это если контроллер с исполнительной системой MasterPLC. Если же Codesys то нужно использовать ОРС сервер (родной или наш Modbus Universal MasterOPC по протоколу Modbus).
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда такой вопрос:будет ли поддерживать стандартный ОРС сервер Codesys 19 контроллеров ПЛК100.
    Дело в том, что у меня будет 19 шт ПЛК100 (на каждой ЦТП по одному и ДП. Связь по Ethernet 100)
    Спасибо за ответы, друзья.
    Последний раз редактировалось Tim_; 03.09.2015 в 18:31.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim_ Посмотреть сообщение
    Тогда такой вопрос:будет ли поддерживать стандартный ОРС сервер Codesys 19 контроллеров ПЛК100.
    Дело в том, что у меня будет 19 шт ПЛК100 (на каждой ЦТП по одному и ДП. Связь по Ethernet 100)
    Спасибо за ответы, друзья.
    максимум сколько я подключал - где-то 190 -200 шт. По 4 переменной с контроллера. Но больше 800 тэгов этот сервер просто не тянет. Работает нестабильно и постоянно отваливаются контроллеры. Бился я бился с этим, но ничего не смог сделать, мне нужно подключить до 500 контроллеров ПЛК-100. Связывался я с разработчиком, через Смоленск кажется в германию пересылали мои вопросы в 3s. Ответ был что-то типа, для нормальной работы - не более 800 тэгов, у этого сервера есть одна особенность - утечка памяти при работе. Когда он долго работает, то рано или поздно он зависнет, и вообще что мы знаем про эту проблему, но кодесисный сервер не является нашим приоритетом - что - то типа того. Вообщем, я перешел на универсальный модбас сервер от Инсат. Точнее на два сервера. Одного не хватило. Один на 256 коммуникационных узлов у них идет. Сейчас подключено в общей сложности на двух серверах модбас- 283 контроллера ПЛК-100. Диспетчеризируем в нашем поселке все, что только можно. Сейчас примерно 1300 тэгов. Работает без зависаний и сбоев. Не советую кодесис, он конечно бесплатный, зато корявый - жуть. Лучше заплатите чуть и работайте спокойно. Намучаетесь с ним.

    Цитата Сообщение от Tim_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, плз, как с Codesys OPC можно вытащить информацию о ПЛК100, типа: состояние подключения, время последнего опроса и т.п.?
    в мастерскаде при работе с инсатовском модбас сервером - можно точно. Я так контролирую дома, которые у меня не на связи - подсвечиваю их на карте другим цветом для наглядности. Также можно по журналу постотреть когда плк отвалилась.
    Последний раз редактировалось lomtik; 16.12.2015 в 23:58.

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Смотря сколько переменных будет передаваться с каждого ПЛК

  8. #8

    По умолчанию

    Где-то с каждого 35-40 переменных (40*19=760)

  9. #9
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim_ Посмотреть сообщение
    Где-то с каждого 35-40 переменных (40*19=760)
    Попробовать можно, но гарантировать стабильную работу никто не может.
    Так же, дискретные сигналы с одного ПЛК лучше передавать одним словом, тем самым уменьшается количество переменных.

  10. #10

    По умолчанию

    Ясно, спасибо, буду пробовать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 07:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
  4. MasterScada и ПЛК100
    от Capiton в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:21
  5. Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •