Очень часто зависает визуализация СПК107, при этом сама программа продолжает работать. Пробовал менять время циклов в VISU_TASK и MAIN_TASK, ничего не помогает. Прошивка 3.945. Подскажите в чем может быть дело.
Очень часто зависает визуализация СПК107, при этом сама программа продолжает работать. Пробовал менять время циклов в VISU_TASK и MAIN_TASK, ничего не помогает. Прошивка 3.945. Подскажите в чем может быть дело.
Да. С визуализацией есть проблемы. У меня при добовлении нескольких новых визуализаций они не отразились в менеджере визуализаций. После этого проект не запускался. Пришлось удалять и добовлять по новой. Помогло.
Аналогичная ситуация с СПК207. Зависает визуализация, помогает только перезагрузка. ОВЕН порекомендовал ограничить буфер Alarm Storage до 200 KB, а также при наличии в проекте библиотеке SPK TOOLS обновить ее до версии 1.3.0. Вероятно, помогло.
Alarm Configuration не создавал, SPK Tools удалил вообще, абсолютно не помогло, при более-менее активной работе с touch screen через некоторое время попрежнему виснет.
3.5 sp5 прошивка 3.945
Проявилась аналогичная проблема на СПК105. 3.5 sp5 прошивка 3.939. Используется библиотека SPKTools 1.3.0
Последний раз редактировалось energvk; 13.11.2015 в 15:48.
Странное поведение визуализации СПК105 продолжается: при подключенном кабеле RS-485 на COM1 экран становится белым и на нем курсор. Перезагрузка не помогает. Если выдернуть кабель с COM и перезагрузить - визуализация появляется, но при подключении кабеля - опять белый экран и курсор. В чем может быть проблема?