Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
При запуске Owen OPC сервер и настройки каналов опрос есть. Подключение к серверу из SCADA при опросе значение 0 по всем параметрам.
После убиства процесса OPCNet и подключении SCADA опрос идет в SCADA, но при запуске Owen OPC сервер теперь нули в нем.

Вроде так быть не должно ?
Добрый день . Вы используете последнюю версию? Если вы заходите в ОРС и запускаете его - это режим отладки и проверки ОРС. Для того что бы он работал в SCADA, вы должны после настройки и сохранения ОРС сервера его закрыть, открыть SCADA систему и добавить его. После этого только подгружается последние версии конфигураций любых ОРС-серверов. Пришлите скрины !