Приветствую!
Есть задача, чтобы ПЧВ3 с помощью встроенного ПЛК подключал дополнительный двигатель, когда частота >49 Гц, и отключал, когда <25 Гц. Настраиваю согласно "Руководству по применению в системах каскадного управления насосами".

Код:
13-00	Режим ПЛК	                        1	ПЛК  активен
13-10[0]	Операнд КОМП0	        3	Частота оборотов электродвигателя (Гц)
13-11[0]	Логика КОМП0	        2	Больше чем
13-12[0]	Уставка КОМП0, Гц	49	Максимальная скорость, Nмакс
13-10[1]	Операнд КОМП1	        3	Частота оборотов электродвигателя (Гц)
13-11[1]	Логика КОМП1	        0	Меньше чем
13-12[1]	Уставка КОМП1, Гц	25	Минимальная скорость, Nмин
13-20[0]	Время ТАЙМ0, с	        5	Задержка включения
13-20[1]	Время ТАЙМ1, с	        5	Задержка отключения
13-40[0]	Булев вход 1 ЛС0	22	Использование КОМП0
13-41[0]	Оператор 1 ЛС0	1	И
13-42[0]	Булев вход 2 ЛС0	30	Использование ТАЙМ0
13-40[1]	Булев вход 1 ЛС1	23	Использование КОМП1
13-41[1]	Оператор 1 ЛС1	        1	И
13-42[1]	Булев  вход 2 ЛС1	31	Использование ТАЙМ1
13-43[1]	Оператор 2 ЛС1	        4	«ИЛИ-НЕ»:  определяет  логическую  функцию [(13-40/13-42) ИЛИ-НЕ (13-44)]
13-44[1]	Булев  вход 3 ЛС1	33	Клемма 18
13-51[0]	Событие 0	                22	Использование КОМП0
13-52[0]	Действие 0	                29	Запуск ТАЙМ0
13-51[1]	Событие 1	                26	Использование ЛС0
13-52[1]	Действие 1	                39	Включено реле (для работы в параметре 5-40 устанавливается значение 81)
13-51[2]	Событие 2	                23	Использование КОМП1
13-52[2]	Действие 2	                30	Запуск ТАЙМ1
13-51[3]	Событие 3	                27	Использование ЛС1
13-51[4]	Событие 4	                27	Использование ЛС1
13-52[3]	Действие 3	                33	Выключено реле
13-52[4]	Действие 4	                1	Нет действия
Проблема в том, что реле замыкается, когда частота выше 49 и прошло 5 секунд, но когда частота ниже 25 - ничего не происходит. Реле так и остается замкнутым, причем, если перезагрузить ЧП, то реле сбрасывается, и замыкается только после превышения 49Гц, как и задумано в ПЛК. Ручной останов так же не меняет состояние реле. Пробовал менять 13-44[1] с клеммы 18, на 39 "Команда Запуск" (Я так понял, что эта булевая переменная в логике отвечает за выключение выхода, когда привод остановлен).
Ещё не совсем понятно, к чему использованы 13-51[4] и 13-52[4], если всё равно никаких действий они не производят.
В чем может быть проблема?