Цитата Сообщение от alterpax Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
В проекте СПК105, МВ110-32Д-1шт, МУ110-8Р-2шт, МУ110-6У-1шт, МВ110-224.2А-1шт.
Контроллер не видит МВ110-2А. Долго колдовал, нечайно отключил МВ110-6У. Сразу появился модуль 2А.
Вытащил из оборудования СПК, 6У и 2А. Собрал на столе. Скидал простейшую конф. Та же история - по отдельности всё ОК, вместе никак.
Хелп!PrtScr1.jpg
Какая версия прошивки у модуля ? (нужно посмотреть в Конфигураторе Mx110)