Год назад делал проект СПК110+2хМВ110-8А+МУ110-16К - круглосуточно работает стабильно, без глюков. На основе этого проекта делаю текущий. Обнаружилась проблема со свежеприобретенными блоками. МВ110-8А, два экземпляра, проблемы со связью. Конфигуратором через адаптер АС4 можно подключиться только на 9600. Если поменять скорость порта на 115200, то после переподключения невозможно соединиться. Терминатор 120Ом установлен. В связке с СПК110 удалось завести только на 9600. С выходными МУ110-8К поблем нет, работают на любой скорости в тех же условиях.
Брак партии? Гарантийный случай?
Скриншоты из КДС и Конфигуратора:
CDS_MV110_Err.pngConf_MV110_Err.png
В конфигураторе получается соединиться только с параметрами, указанными в "Настройках порта", хотя в сетевых настройках прибора прописаны другие значения.
----------------
UPD: Проблема решена. На приборе под крышкой DIP-переключатель №1 стоял в положении ON. Переключение в положение OFF и перезагрузка восстановило работу на любых параметрах сетевых настроек.