    У меня при использовании "auto reconnect" и управлении с панели заметно подтормаживание связи в пределах 1 сек. Потому пользуюсь таким поднятием:

    IF ХХХ.xError THEN
    ХХХ.xReset:=TRUE;
    else
    ХХХA.xReset:=FALSE;
    END_IF
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    У меня при использовании "auto reconnect" и управлении с панели заметно подтормаживание связи в пределах 1 сек. Потому пользуюсь таким поднятием:

    IF ХХХ.xError THEN
    ХХХ.xReset:=TRUE;
    else
    ХХХA.xReset:=FALSE;
    END_IF
    Спасибо!!!
    За простое решение по поводу циклической связи с устройствами.
    CDS v3.5 sp7 работает нормально.